故障现象:这是一台500VA山特牌UPS,STK商标,显然是正宗货。在没有输入交流电的情况下,开机无任何反应;如输入交流电,开机后机内出现“喳喳喳”的响声,红色指示灯微弱闪亮,有交流电输出,但极不稳定。
分析与处理:此UPS是两年前购入的,近一年闲置未用,最近发现不能启动。据此分析,该故障可能是由于设备长时间闲置,电池长期缓慢放电造成放电过量,电压过低,使逆变器不能启动造成的。
这是一台后备式UPS,内置两块电池,每块电池的标称电压为12伏,串连后为24伏。用万用表测电池组电压,仅仅13伏。测单块电池,每块电压为6.5伏。如输入交流电,发现机内的“喳喳喳”声是从电路板上的继电器发出的。据此看来,前面的分析是正确的。
借来一台同型号的UPS,打开机箱,用导线将一块电池同坏的UPS的电池相串联,形成一个由三块电池组成的串联电池组。用万用表测该电池组电压,为22伏,再仔细检查连接线路,一切正常,接上交流电源,开机,UPS一声长鸣,绿色指示灯亮,有稳定的220伏交流输出。
充电一个小时后试机,故障依旧,但故障电池电压略有上升,估计是UPS自带充电器功率太小。再开机充电10个小时。故障电池组电压达16伏,试机,还是不能正常工作,但“喳喳”声消失,改为报警声长鸣,红色指标灯长亮。由于没有说明书,依稀记得长鸣是报告电池电压不足。信心十足地充电24小时,故障电池组电压升至20伏以上。开机,绿色指标灯亮,一切重归正常,这台UPS就这样起死回生了。