[table=100%,#ffffff,#dddddd,1][tr][td]
[问题1] 华为2501路由器和 CISCO 的路由器ppp对接不通
[解决2]:可在两端相应连接专线的串口上翻转时钟,配置命令为 invert transmit-clock
[分析3]:丢报严重可能是线路上的时钟错位导致线路两端路由器收和发不能同步引起,在接口上将时钟翻转 invert transmit-clock后相当于使时钟改变半个周期而使时钟对准。时钟不准并不是丢报严重的唯一原因,如果改变时钟后仍不能解决问题,且确认配置无误,则需要检查线路是否正常。
[分析4]: CISCO 路由器的默认协议是 HDLC,而华为的路由器默认协议为 PPP,用户使用华为路由器的时候,因为和CISCO的路由器相似,容易误认为 CISCO 也是PPP协议而没有改动CISCO的配置,当在2501 上用show in s N(N为串口号,0或1)命令时,会发现串口 up,链路协议 down。将CISCO 端协议改为PPP即可。
[问题5] 2509的拨号用户从异步口(asy口)拨上路由器以后,在终端上可以 ping 通2509的异步口和以太口,但 ping 不通2509所连的以太网上的服务器。
[问题6] 配置x.25地址映射时,提示地址映射重复。
[解决7]:使用命令 no x25 map ip 删除以前的地址映射,再重新配置新的地址映射。
[分析8]:在X.25地址映射中,一个ip地址只能对应一个x121地址,当一个IP地址配置成两个不同的x121地址时,将引起冲突.
[解决9]: 在服务器上的网络设置中,将网卡的 TCP/IP 属性中的网关指向2509路由器的以太网口。
[分析10]: 以太网上的服务器未设网关,当报文从路由器转发给服务器后,服务器从报文中判断源地址不是本网地址,按协议规定应答报文应发给网关,但由于未设网关地址导致服务器无法响应做出回答,所以远程终端处因收不到报文而引起超时错误。加设网关后服务器可顺利回发应答报文完成ping的协议过程。
[问题11] 两台2501专线连通后,互相ping对端时丢报严重
[attachment=5945191]
[/td][/tr][/table]